APC Smart-UPS 750XL mit Kabel 940-0024D
Hallo
Wollte mal Fragen wieso bei der Auswahl des Modelles das Kabel 940-0024D
nich vorhanden ist?
Gibt es dafür ein Update?
mfg
Andreas Ferrari
-
Hallo,
nach meinen Informationen sind sich 940-0024D und 940-0024C sehr ähnlich. Verwenden Sie einfach die Einstellungen für 940-0024C. Sobald Sie unter Status detaillierte Statusinformationen angezeigt bekommen, stimmt die Kommunikation zwischen Intranator und USV.
Herzliche Grüße,
v. Egidy
-
Ja das habe ich mir auch schon gedacht, leider sehe ich nix wenn ich den Kabeltyp 940-0024C auswähle und dann die Änderungen speichere.
Habe leider bis jetzt noch nichts gefunden zur Pinbelegung des Kabels 940-0024D nur für 940-0024C....
mfg
Andreas Ferrari
-
Hallo,
dann scheint das doch etwas anders auszusehen. Eine genaue Pinbelegung hab ich leider auch nicht, ich hatte nur die Info aus einer Mailingliste, daß es ähnlich sein sollte.
Herzliche Grüße,
v. Egidy
-
Hallo,
ich habe eine Smart-UPS SC620 mit eben diesem Kabel. Zuerst konnte apcupsd auch keinen Kontakt mit der USV herstellen.
Ich habe das Kabel dann mal durchgemessen - es hat genau die Pinbelegung wie in der apcupsd-Doku unter Smart-Custom Cable beschrieben:
Signal Computer ............. UPS
...... DB9F ................. DB9M
RxD ... 2 -------------------- 2 ... TxD Send
TxD ... 3 -------------------- 1 ... RxD Receive
GND ... 5 -------------------- 9 ... Ground
Das Problem war dann, dass der PC nur einen ttyS1 hat....
Gruesse, Peter